CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng Safe

23 phản hồi 104.443 lượt xem

Đăng nhập
#7519
Chào anh! Anh có thể làm video hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm Safe được không ạ! Em đang nghiên cứu tính toán nó nhưng có nhìu vấn đề chưa rõ Thanks! :)
#7521

Trích dẫn từ Luân

Chào anh! Anh có thể làm video hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm Safe được không ạ! Em đang nghiên cứu tính toán nó nhưng có nhìu vấn đề chưa rõ Thanks! :)

. Mình sẽ sắp xếp thực hiện :)
#7685
Clip hướng dẫn sử dụng phần mềm SAFE thiết kế móng cọc https://www.youtube.com/watch?v=wOLAgjQMVF8&feature=youtu.be
#7703
Cảm ơn anh HÙng đã chia sẻ video! Có hai vấn đề em muốn hỏi anh như sau: 1. Khi xuất phản lực ở tầng base sang safe thì trong etabs có mô hình sàn tầng trệt và tải tường tầng trệt không? 2. Trường hợp nhà có tầng hầm thì trong mô hình etabs có mô hình tầng hầm vào không? cách mô hình và quan niệm tính của anh như thế nào ạ. Rất mong anh trả lời ạ.
#7704

Trích dẫn từ nguyensonhuy

Cảm ơn anh HÙng đã chia sẻ video! Có hai vấn đề em muốn hỏi anh như sau: 1. Khi xuất phản lực ở tầng base sang safe thì trong etabs có mô hình sàn tầng trệt và tải tường tầng trệt không? 2. Trường hợp nhà có tầng hầm thì trong mô hình etabs có mô hình tầng hầm vào không? cách mô hình và quan niệm tính của anh như thế nào ạ. Rất mong anh trả lời ạ.

. Xin được trả lời bạn như sau: 1. Nếu có ý định mô hình hóa tầng trệt và tải trọng tường thì bạn nên mô hình hóa ngay trong Safe sau khi đã nhập dữ liệu từ Etabs, không cần thiết mô hình hóa trong Etabs phần tải trọng tầng 1. 2. Thông thường mình vẫn mô hình cả tầng hầm vào Etabs, bao gồm các sàn tầng hầm và vách tường vây, mình chỉ qua niệm là như thế thì đầy đủ hơn so với việc không mô hình vào Etabs. Vấn đề này mong các bạn thảo luận thêm,
#7738
Cảm ơn anh HÙng đã chia sẻ video! em có vấn đề hỏi anh như sau: tại sao khi gắn sping cho cọc theo phương X và Y ta không để giá trị 0 ( coi như không chuyển vị ) mà lại để vô cùng lớn...???
#7741

Trích dẫn từ duydang.ccu@gmail.com

Cảm ơn anh HÙng đã chia sẻ video! em có vấn đề hỏi anh như sau: tại sao khi gắn sping cho cọc theo phương X và Y ta không để giá trị 0 ( coi như không chuyển vị ) mà lại để vô cùng lớn...???

. Bạn hiểu hơi ngược, giá trị bằng 0 nghĩa là không có độ cứng hay độ cứng bằng 0, chuyển vị bằng vô cùng
#7753
A Hùng có thể giải thích giúp em cách xác định tọa độ điểm đặt lực của nhóm cọc không ạ? Với các đài đơn thì điểm này có phải là tọa độ chân cột không? Cám ơn anh!
#7754

Trích dẫn từ hotboy

A Hùng có thể giải thích giúp em cách xác định tọa độ điểm đặt lực của nhóm cọc không ạ? Với các đài đơn thì điểm này có phải là tọa độ chân cột không? Cám ơn anh!

Khi xác định tọa độ các cọc trong đài để tính phản lực đầu cọc đều so với gốc tọa độ (0;0-điểm đặt lực của nhóm cọc) là chân cột, do đó mình nghĩ bạn hiểu đúng.
#7770

Trích dẫn từ hotboy

A Hùng có thể giải thích giúp em cách xác định tọa độ điểm đặt lực của nhóm cọc không ạ? Với các đài đơn thì điểm này có phải là tọa độ chân cột không? Cám ơn anh!

Thông thường ta bố trí các cọc trong đài sao cho trọng tâm của nhóm cọc trùng với trọng tâm của lực tác dụng để tránh momen phát sinh do lệch tâm.Tuy nhiên trong nhà các xây chen thì thường không thể bố trí được như vậy,do đó với các đài đơn thì trọng tâm nhóm cọc không thể trùng với tọa độ chân cột được.